规范明确提出防烟楼梯间(前室不送风)的加压送风量和防烟楼梯间及合用前室分别加压送风的送风量,如果剪刀梯出口分别是前室和合用前室的情况,送风量如何确定?还是楼梯间前室也按照合用前室加压送风? 111l.jpg

111l.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • windppr
    windppr 沙发
    苗王 发表于 2012-3-10 22:22 这个问题提得好!很多人都没搞清楚,包括部分专家。这是一个“一座防烟楼梯间同时带有前室、合用前室”的 …同意,每部剪刀楼梯都是一层接合用前室,上一层就接前室,就高不就低,所以按前室不送风的防烟楼梯间计算一点也没错,好多人都忽略了啊!
    2014-11-07 16:30:07

    回复 举报
    赞同0
  • l0730401101917
    senice 发表于 2012-3-7 09:42 重新贴下图片!对于此图纸防烟楼梯间及合用前室正压送风设计,从图中可以看出,前室若是外窗的面积不小于2.00㎡,可以采用自然排烟;对于剪刀梯,可以看做是两部楼梯,图中可以看出奇数层和偶数层两部楼梯都有外窗,可以这样分析,如果靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不小于2.00㎡,剪刀楼梯间可以采用自然排烟,这样只需考虑合用前室正压送风。不知这样分析是否可行。还是只要是剪刀梯就必须考虑设置加压送风(不管外窗面积是否满足的情况)