【讨论】箱变高压侧能不能搞双10KV进线?

提问 发帖 回复

我现在想做一个箱变 高压侧双10KV进线,单母线不分断,给一个变压器供电,两路的负荷开关机械电气连锁,这样的方案可行不?平时没看到这么搞的啊另外高压双电源有没有备自投装置的

我现在想做一个箱变 高压侧双10KV进线,单母线不分断,给一个变压器供电,两路的负荷开关机械电气连锁,这样的方案可行不?平时没看到这么搞的啊
另外高压双电源有没有备自投装置的
  • 收藏0

  • 打赏0

  • 点赞

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • hanzhg54
    hanzhg54 2021年04月02日 21:37:22 63楼

    正好,我正在准备这样做,我的理解是完全可以,只要做好两路高压开关的互锁即可,特别重要负荷就用“备自投”,一般负荷可以人工切换。我这里原来是室内变电站,低压单母线分段,由于室内空间有别的用途,需要改造成室外箱变,场地又有限,所以决定去掉联络柜,采用单母线不分段。