土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 自动补偿器总是出现补偿滞后问题

自动补偿器总是出现补偿滞后问题

发布于:2012-03-06 11:50:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
段时间巡查配电房是发现无功补偿时在夜间1:30分后至早上8:00这段时间里自动补偿器总是显示滞后功率因数是0.91、0.81、0.86、0.63(约两小时抄一次表);电容组分别投入是1、0、0、0;欠流。变压器出来的总开关柜,电流综合检测仪显示分别是101A、0A、0A、0A、。电容是新换的

检查:1、手动投入电容组越多,功率因数越滞后。2、空开,继电器都正常。3、8:00后恢复正常功率因数是0.95至0.98之间。4、查询工作记录前段时间自动补偿器频繁切换超前与滞后之间。功率因数是0.91至0.99之间。

不知是何原因引起的,各位大师能否指教一二。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • tychsh
    tychsh 沙发
    这类问题首先你的说你的变压器多大,你的总补偿多大?手动投入电容组越多,功率因数越滞后。说明你的取样是反向的,需更正
    2012-03-14 08:13:14

    回复 举报
    赞同1
  • gxnnch
    gxnnch 板凳
    我们那有两个表一个是机械表,一个是自动补偿器的表。有时两个显示是一样有时是反的,我也不知信哪个
    2012-04-14 10:46:14

    回复 举报
    赞同0