土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 供配电专业案例考试第二天下午最后一题答案有误?

供配电专业案例考试第二天下午最后一题答案有误?

发布于:2006-09-25 10:22:25 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
案例最后一题,变压器继电保护过流、速断保护,gl型继电器,按手册,可靠系数 在过流时选1.2,速断时选1.3,如此算来,过流保护整定值是 7.28,速断保护是39,没有正确答案,是否题目有误!!!如果都取1.2,或者都取1.3倒是有答案。

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • messager
    messager 沙发


    哈哈,那你说说GL包括那些保护?难道GL和DL一起来保护?

    看来兄弟没做过继电保护啊!
    2006-10-18 16:52:18

    回复 举报
    赞同0
  • hlp6464
    hlp6464 板凳
    这道题到底有几处错呢?我选了两处错,没看门,只看高压室的门了,因为在高压配电室没找到错.
    2006-10-04 10:18:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.72 万条内容 · 938 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

注考供配电专业第2天上午最后一题(找错)应选错3处

第1错是主开关2极错了,第2错是漏电开关1极错了,第3是插座系统应改为TN-C-S配线,插座配线系统错了,原图配2条线,应该改为配3条线

回帖成功