土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 建筑面积400平方米,那膨胀水箱怎么选择?

建筑面积400平方米,那膨胀水箱怎么选择?

发布于:2006-09-24 22:09:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
这个问题我感到很难呀,建筑面积400平方米,那膨胀水箱怎么选择?我选1.2m3的有效容积的膨胀水箱,请问大吗?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • jiandongxin
    jiandongxin 沙发
    锅炉最大选个10(7万也行啊)万大卡的就绝对没问题了,膨胀水箱50L肯定没问题了.
    2008-07-13 01:06:13

    回复 举报
    赞同0
  • 275647393
    275647393 板凳
    楼主怎么想的,400平方米竟然选用半吨的锅炉,也有点太离谱了吧,选膨胀水箱如果是闭式系统的话系统总水容量的5%。
    2008-07-08 14:41:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多