土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请问】TN-S系统是否可使用竖井内接地扁钢作为PE保护接地
大家探讨一个问题,TN-S系统,三相五线制,假设使用电缆为4线,即A、B、C、N四线,使用竖井内接地扁钢作为PE保护接地,是否可以?假设这么使用,会出现什么问题?

全部回答(73 )

  • z_yigang
    1KV及其以下电源中性点直接接地时,三相回路的电缆芯数选择:
    .......
    保护线与中性线各自独立时,宜用五芯电缆;当满足以下规定的情况下,也可采用四芯电缆与另外的保护线导体组成:
    1、在爆炸性气体环境,应在同一路径的同一结构管、沟或盒中敷设。
    2、除上述情况外,宜在同路径的同一构筑物中尽量靠近敷设。
    2012-03-08 20:29:08 来自 PC 评论 举报
  • hhpower
    2012-03-07 23:28:07 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10