土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ dn90的PE自来水管道压力降

dn90的PE自来水管道压力降

发布于:2012-02-29 21:03:29 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
dn90的PE管道最多可以铺设多长——仍可已满足二层楼房约100户居民集中区的供水?谢谢!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • lushuaishuai2003
    昨天我找了单位里设计科,他给我——经济流量的数据:dn400以下 大约流速0.6~0.9m/s,dn400以上 0.9~1.4m/s , 按照流量公式Q=3.14*半径平方*流速*时间,单位换算到吨/天。大约dn100管道供水600~700吨/天(我没算出来),我只是从他这个结果推算出来dn90管道供水216~567吨/天。假设:高峰系数为1.5或1.6,人均用水(包括公用事业)300升/天,250户*3人,算到大约用水300吨/天。得出结论:dn90应该够用了,但是不能够设立消防。
    2012-03-18 22:01:18

    回复 举报
    赞同0
  • 67701107
    67701107 板凳
    水力计算,水头损失,管长,局部阻力
    2012-03-15 16:25:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多