土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【分析】大家来分析下干式整流变烧坏原因,带事故图

【分析】大家来分析下干式整流变烧坏原因,带事故图

发布于:2012-02-29 12:36:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1台给ABB中压变频器配套的干式整流变压器(1100KVA/10KV变双路1900V)在正常停电(环网柜)2小时后再合环网柜送电瞬间发生B相高压侧匝间短路,变频器报“主电源故障”,高压室综保后台报“过流1段”(定值60A,电流互感器装在A,C相),综保记录A 11.41A ,B 0.01303A ,C 65.9A ;AB 100.7V ,BC 94.21V ,CA 99.1V , 负序2.253V。

检查发现变压器B相高压侧中部有明显匝间短路,线圈变形,环网柜内B,C相保险烧断。

图片在附件,大家分析下原因

1.jpg


2.jpg

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • menghuanshiqing
    你指的那个东西是绝缘支撑,就是上下盘之间的绝缘支撑,不是线
    2012-03-09 22:23:09

    回复 举报
    赞同0
  • menghuanshiqing

    我觉得也是质量问题,但是都已经运行7,8年了....这个怎么说...
    2012-03-09 22:21:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防强启的应急设备是否都有强启条件

菜鸟求教,如何实现应急设备的强qi?在哪一级断路器处获得消控中心强启动信号?附件里面的总线至消控中心就是传递强启动信号的吧?

回帖成功

经验值 +10