土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于库房的喷淋设置!

关于库房的喷淋设置!

发布于:2006-09-23 10:48:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建规上关于闭式自喷系统的规定:建筑面积超过1500平米的木器厂房要设自喷系统,但关于库房的规定里没有涉及到木器库房,是否意味着不需要设,我这有个工程建筑面积9000平米,檐口高度10.75,屋脊高度11.95的木器成品库房,请问大家需要设自喷系统么,跟面积大小是否有关?谢谢!

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • foshan7
    foshan7 沙发
    从厂房和库房的防火分区面积等方面来看 ,库房的防火要求更严格一些,再有,9000平方建筑面积已超出一个防火分区的面积要求,因此我认为这个工程必须设自喷。
    2006-10-08 12:04:08

    回复 举报
    赞同0
  • visevesa
    visevesa 板凳
    库房和厂房在消防上完全是两个不同的范畴.
    规范考虑的是:木器厂房会产生刨花,锯末,且有人员活动易引发火灾的危险;
    而库房都是成品,人为因素小,相对危险性小.
    故在规范上区别对待.
    你的库房从建筑设计防火规范8.7.1之一二款可不设喷淋. 但你面积为9000m2
    已超过上规范第4.2.1条(表4.2.1)丙类库房(单层)容许的面积,按照该表注3应
    设自动喷水灭火系统
    2006-10-08 09:19:08

    回复 举报