土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 4600m2的丙类仓库,高8米,需要设置自动喷水系统吗
仓库里介质危险等级【自喷】查得为仓库危险Ⅱ级,可燃性同普通纸。因为不属于高层、高架仓库,查50016应该是不用做自喷的,但我不确定~第一次做这个,有高人解答下吗

全部回答(20 )

  • ruanchuan
    8.3.1 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
    1 不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间,不小于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间,火柴厂的烤梗、筛选部位;
    2 占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房;
    3 占地面积大于1500m2的木器厂房;
    4 泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;
    5 高层乙、丙、丁类厂房;
    6 建筑面积大于500m2的地下或半地下丙类厂房。
    8.3.2 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的仓库外,下列仓库应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
    1 每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;
    注:单层占地面积不大于2000m2的棉花库房,可不设置自动喷水灭火系统。
    2 每座占地面积大于600m2的火柴仓库;
    3 邮政建筑内建筑面积大于500m2的空邮袋库;
    4 可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库;
    5 设计温度高于0℃的高架冷库,设计温度高于0℃且每个防火分区建筑面积大于1500m2的非高架冷库;
    6 总建筑面积大于500m2的可燃物品地下仓库;
    7 每座占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的其他单层或多层丙类物品仓库。
    应该设计自动排水灭火系统。
    2015-12-30 10:20:30 来自 PC 评论 举报
  • lichangan1000
    我的帖子哪去啦?辛辛苦苦写半天?
    2015-12-25 15:58:25 来自 PC 评论 举报
加载更多