应急照明线路可以跟普通照明线路走同一桥架吗?
应急照明线路可以跟普通照明线路走同一桥架吗?
有没有规范规定不允许
发布于
2006-09-20 16:34:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(28 )
xuyanfang-maomao
民用建筑电气设计规范:
9.11.9 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:
(1)1kV以上和1kV以下的电缆。
(2)同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆。
(3)应急照明和其他照明的电缆。
(4)强电和弱电电缆。
如受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。
2006-10-12 19:58:12
来自 PC
评论
举报
zhe.fj
用金属板隔开,
2008-01-09 22:26:09
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
gygygao
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
126
回复
574
粉丝
1
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(28 )
民用建筑电气设计规范:
9.11.9 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:
(1)1kV以上和1kV以下的电缆。
(2)同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆。
(3)应急照明和其他照明的电缆。
(4)强电和弱电电缆。
如受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。