土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 恒压变频供水的原理是怎样的?

恒压变频供水的原理是怎样的?

发布于:2004-02-12 08:42:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
恒压变频供水的原理是怎样的?水泵是凭借什么信息来改变供水的压力?“变频”是否就是要求水泵具有多级调节的功能?

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • hongyangoodluck
    恒压供水设备的水源都是从蓄水池中来的。恒压供水设备厂家,找长沙久华供水设备有限公司,免费咨询热线:4006009941。也可以到我的土木空间里留言啊
    2010-10-16 16:32:16

    回复 举报
    赞同0
  • ww-yong
    ww-yong 板凳
    我医院是采用变频恒压供水,主楼是16层,分三个区,高区设定压力为0.8MPa,变频器的频率在44点几赫兹时,管道震动很厉害,为减少震动,我把变频器的设定在最高42Hz,效果稍微好一点,但压力只能保证在0.73MPa.
    有一点我想请教一下,压力传感器的位置应放在什么位置,我有在别处看,压力传感器应放在管网的最末段,这样压力是最稳定,压力传感器传送给PLC的信号也是最准确的,我们现在的传感器是放在温压罐的旁边,即变频泵的出水口处,请问那为大哥知道,管道震动是不是和这个有关系.
    2009-07-06 17:06:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.6 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问防水套管是个什么东西。谢谢。

message

回帖成功

经验值 +10