土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请问】PT二次N相和开口三角二次N相可共用一个吗?
求解,110KV PT二次的N相和开口三角二次的N相可以共用一个吗?N相在哪里接地?相关规范哪里能找到?谢谢~~~~~~~~~~~·

全部回答(15 )

  • electricity

    引出来肯定是分开的,但里面又是一根线。我说高压柜的。

    2023-12-19 12:24:19 来自 PC 评论 举报
  • tian.heng
    zyz8438 发表于 2012-2-23 09:56 PT二次绕组的N和辅助绕组(又称三次绕组,即开口三角)的N,在控制室内短接并一点接地。其余地方,两个 …各位大有你们在真好
    2013-07-13 17:36:13 来自 PC 评论 举报