土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10千伏线路的绝缘电阻怎么测

10千伏线路的绝缘电阻怎么测

发布于:2012-02-18 09:16:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
厂内架空10千伏线路300米,挂2台400KVA变压器,晚上6点5分突然停电,调度告知接地故障,检查;2500V遥表测量2MΩ,5分钟后降到1MΩ,断开两台变压器测量,变压器300MΩ以上,线路对地、相间降到0.5MΩ,检查线路,瓷瓶避雷器污染严重,夜间气温-12℃,表面结霜,擦拭并断开避雷器,电阻在15MΩ,为应急、恢复、送电,(断开避雷器)没有再跳闸。请教有此类事故经验者线路最低阻值应该是多少?分析接地原因?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    回10楼:

    架空线一般无法用绝缘电阻大小来衡量能否送电,因其爬电路径太多了。正常新架设的架空线绝缘电阻会很高,但在露天放着时间越长,绝缘电阻会越低。

    当发生线路跳闸时,首先应该查明故障性质,看故障前和故障时的各相电流(分析有没有相间短路),看零序电流的大小(分析接地故障是否严重),给后面到现场查故障有一个目标。
    2015-11-08 08:34:08

    回复 举报
    赞同0
  • victortsang2045
    路过,学习了。
    2015-11-08 08:20:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电机并机

请问,两台柴油发电机并机使用的低压系统图如何画?并机柜如何设计?

回帖成功

经验值 +10