土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 商住楼住宅部分电梯前室是否做喷淋?
地下是为车库,1~2裙房为商场,3~28层为若干栋塔式住宅,为一梯4~6户。2层以下要做喷淋无异议。
塔式住宅电梯前室是否需要做喷淋?

注:按《高规》要求,普通住宅是不需要做喷淋的。
请各位同行发表高见。

全部回答(12 )

  • wsd555555

    商住楼和公共建筑是两个不同的概念,所以会有区别。
    2006-10-17 09:45:17 来自 PC 评论 举报
  • zhp4230

    -------------------------------------------------------------------------------------------------
    但条文说明里并没有这样解释啊。

    另外7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水系统:
    7.6.2 走道、办公室和旅馆的客房
    如果审查的要求你二类商住楼的住宅部分走道也得做喷淋,你怎么反驳?
    上次做的一个二类商住楼走道就硬被加上喷淋了
    2006-09-21 23:39:21 来自 PC 评论 举报