地下1层穿墙套管是否必须用柔性防水套管?
地下1层穿墙套管是否必须用柔性防水套管?
如题,设计中显示穿墙的套管采用钢性防水套管,标高在-1.2左右,是否需换成柔性防水套管。
另外在设计中水池的吸水口,溢流口,放空口均设的钢性防水套管,是否也都要换成柔性防水套管?
发布于
2006-09-15 22:00:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(21 )
zjc78
不是必要的,如用柔性防水套管反到在寿命上有问题,关键是要有抗差异性沉降的措施。
2006-10-07 22:53:07
来自 PC
评论
举报
dreamforma
18楼的朋友,虽然说应该按图施工,但是现在设计的水平实在是太不稳定了,要是摊上了滥设计单位,很多东西都没有考虑到,到时候苦的还是施工单位和甲方。
2006-10-07 19:19:07
来自 PC
评论
举报