土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 让我崩溃的钻孔桩

让我崩溃的钻孔桩

发布于:2012-02-14 22:54:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近做一个中学教学楼,钻孔桩基础,地勘提供持力层强风化花岗岩端阻,及各层土侧阻参数。我根据桩基规范经验公式确定为端承摩擦桩,端阻约占30%。审图方认为,钻孔桩因泥浆护壁,泥浆的存在间接隔开了桩侧土体与桩体,不能过多考虑侧阻,而且当地有工程有反此类问题,故不能设计成以侧阻为主,而因以端阻为主,侧阻占20~30%才合适。
而我院70多岁的老总工却认为,此一派胡言!理由是泥浆在成孔过程中已基本排出到地面,桩侧的泥浆很薄可以忽略其影响,即使存在,因其也会固结(混有水泥浆在内),其强度并不低,故认为我最初的设计合理!
老实说我对这种灌注桩不熟悉,现在遇上这样的问题我心里也是没底,请各位帮我解答解答,他们到底谁说的是正确的?甲方催基础图好紧。PS:东莞的项目和审图公司。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 高工工工工工工
    你按规范要求计算出来的,你就有理论依据。若
    试桩能压住,就是事实依据。
    审图公司有什么依据么?
    2012-03-20 22:21:20

    回复 举报
    赞同0
  • thank2
    thank2 板凳
    顺便说一句,1400的桩承载力只有400吨,疑不妥。

    如果侧阻占了70%的情况,桩距满足的情况下,可以考虑减小桩径,增加桩数更经济,如用2根800或900代替一根1400,桩的总方量减少,总承载力却更大。