发布于:2012-02-14 22:54:14
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
最近做一个中学教学楼,钻孔桩基础,地勘提供持力层强风化花岗岩端阻,及各层土侧阻参数。我根据桩基规范经验公式确定为端承摩擦桩,端阻约占30%。审图方认为,钻孔桩因泥浆护壁,泥浆的存在间接隔开了桩侧土体与桩体,不能过多考虑侧阻,而且当地有工程有反此类问题,故不能设计成以侧阻为主,而因以端阻为主,侧阻占20~30%才合适。
而我院70多岁的老总工却认为,此一派胡言!理由是泥浆在成孔过程中已基本排出到地面,桩侧的泥浆很薄可以忽略其影响,即使存在,因其也会固结(混有水泥浆在内),其强度并不低,故认为我最初的设计合理!
老实说我对这种灌注桩不熟悉,现在遇上这样的问题我心里也是没底,请各位帮我解答解答,他们到底谁说的是正确的?甲方催基础图好紧。PS:东莞的项目和审图公司。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句试桩能压住,就是事实依据。
审图公司有什么依据么?
回复 举报
如果侧阻占了70%的情况,桩距满足的情况下,可以考虑减小桩径,增加桩数更经济,如用2根800或900代替一根1400,桩的总方量减少,总承载力却更大。
[ 本帖最后由 thank2 于 2012-3-20 20:00 编辑 ]
回复 举报