土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 【学习】一起住宅内电击伤害事故的分析和教训

【学习】一起住宅内电击伤害事故的分析和教训

发布于:2012-02-14 17:19:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
昨日,在师弟处翻杂志,发现一篇不错的文章,转载下来,希望对于大家能有启示和帮助。
一起住宅内电击伤害事故的分析和教训
1.事故情况
2009年5月11日21;00左右,某城区一幢20世纪90年代中期修建的住宅内,二楼的一位住户在浴室洗澡时触碰电热水器外壳,进而发生电击伤害事故。
2.原因分析
发生事故的住宅的供电线路已运行了十几年。事故发生后,当地电力公司立即组织人员展开了事故调查。用户电热水器绝缘良好,电阻值大于2.5MΩ。且外壳还有PE保护线连接,通电后未发现漏电现象;进户线处装设了刀开关和熔断器,但未装设漏电断路器;室内供电线路相线和中性线对地和对PE线绝缘电阻值均大于2MΩ;用户浴室未采取局部等电位联接;对该幢楼全面停电,检查主线绝缘及其他用户相线和中性线绝缘,均正常;对地及PE线绝缘电阻值经测试大于2MΩ。
基于以上检查结果,作如下分析:由于该楼供电线路安装于20世纪90年代初,未安装漏电断路器,故在用电设备漏电或发生电击事故时无保护跳闸断开电源;该楼供电系统装有PE线,且发生电击事故的用户浴室电热水器外壳已与PE线接通,故应重点检查PE线与电热水器接触情况及PE线的接地情况;由于发生事故时是21:00,有可能是其他用电设备(如灯具、电视机或洗衣机等)使用时漏电造成电热水器外壳漏电。
文章较长,本人先出去一下,以后有时间接再继续转载,希望大家事先分析一下,虽然因为没有漏电保护器和局部等电位联接,但是,电热水器外壳为何会带电?

全部回复(57 )

只看楼主 我来说两句
  • 攻城师75205
    学习了,谢谢楼主
    2017-08-02 08:21:02

    回复 举报
    赞同0
  • sango1986
    sango1986 板凳
    谢谢楼主的分享
    2017-07-26 09:00:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 226 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

TN-C-S系统,多层住宅,三类防雷,应该采用8/20波形和10/350波形哪种?

请教:TN-C-S系统,多层住宅,三类防雷,电源总进户配电柜中按防雷办要求设SPD,应该采用8/20波形和10/350波形哪种?谢谢。

回帖成功

经验值 +10