土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】变频电机的风扇接触器接线处的螺丝及压片氧化严重

【求助】变频电机的风扇接触器接线处的螺丝及压片氧化严重

发布于:2012-02-12 12:33:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变频电机的风扇接触器的接线处的螺丝及压片氧化严重怎么回事?
单位新装的8台变频控制柜,变频电机外加风扇散热,风扇是0.37KW 3相 380V电机(电机和风扇的电源线走在一起无屏蔽),本来运行时风扇的热保老是跳,后来把变频器的载波频率调到2KHz,热保护调大一点能正常运行。运行了大概一个月,这两天风扇的热保是不跳了,前面的空开老是跳,后来发现风扇接触器的接线处的螺丝及压片有一层白色的东西,怀疑是氧化造成的。请问是什么原因及改善措施。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • pickbb
    pickbb 沙发
    如果风机电源引自变频输出侧就大错特错了!必须引自变频电源输入侧!
    2012-02-16 08:53:16

    回复 举报
    赞同0
  • dgshyjm
    dgshyjm 板凳
    风机好像不用变速吧,再就是谐波电流要考虑
    2012-02-16 08:33:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 接触器手动打螺丝组装线,人手工操作。拧螺丝机主要由排序、分离、锁付几部份成。一手拿螺丝、一手拿电批的锁螺丝方式。图档为x-t格式,任意的三维软件都可以打开,图纸仅供参考,欢迎下载。...
  • 真空接触器接线原理图,本图纸是一种真空接触器的工作原理接线图,以及控制线路,接总控端子图,是学习此类电器元件的初级参考图纸,各工作线路仅作参考。cad2007以上版本打开。...
  • CJX2sF系列交流接触器(以下简称接触器),主要用于交流50Hz或60Hz,额定工作电压至1000V,额定工作电流至2100A的电路中,供远距离接通和分断电路之用,并可与适当的热过载继电器组成电磁起
  • 型号:直流接触器ZJ100D24V,接触器控制电压为24V交流电,通过最大直流电为100A,不可过交流电,模型由接触器实测画出来的,螺距为55mm,安装孔位直径为2-4.5mm,孔位距离47mm,欢迎
  • 1、工件流转到检测工位。2、顶升组件顶起,将螺丝孔位露出输送链板。3、检测缸推出检测传感器至螺丝孔位,进行检测。检测合格,检测缸缩回,顶升缸下降,不合格,报警。4、进入下一循环。...
  • 2015-这是一款直流接触器压合工装,有标准手动压力机配合工装,对直流接触器进行上下部零部件装配后压合;包含不同规格高度丝杠微调,手动旋转脱扣,底部气缸夹紧,内含stp,欢迎大家下载使用。...
  • 本数模为交流接触器NDC1-330,借呗外形尺寸小,结构紧凑等特点,采用SolidWorks2018版本绘制,可以用于控制柜设计和布局,欢迎下载
  • 交流接触器的应用与维护
    本文主要主要阐述了交流接触器的应用、结构、工作原理及运行维护等方面的内容。
  • 阐述了决定ATSE产品可靠性的因素,指出目前广泛使用的几种ATSE产品,并非是实现双电源切换的最佳的方案,作者的观点是:由单片机控制,采用接触器作为ATSE的主触点开关元件的新型ATSE产品是目前可靠
  • 接触器设计总装图
    接触器设计,包括CJ20-10交流接触器总装图,CJ20-16交流接触器总装图,CJ20-25交流接触器总装图等,可供参考
  • 交流接触器知识讲稿
    资料目录 一 交流接触器的应用 二 接触器的使用类别及典型负载 三 交流接触器的选用方法 四 交流接触器选用注意事项 五 交流接触器安装及使用注意事项 浏览详细目录>> 内容简介 本资料主要内容是关于
  • 接触器铜片自动安装:接触器铜片作为主要部分,采用机械手进行全自动安装,既能保证安装工艺,也可以提升效率,机械工程师可以做个参考,STP文档保存。...
  • 多排交流接触器按放箱,设计说明:1.主腔和接线腔各净容积V>2000cm3。2.焊接、装配时注意保护隔爆面,不使其碰撞和机械损伤,隔爆面要涂防锈油。3.精加工后进行水压试验,压力为1.5MPa,
  • 可逆接触器组件AC-3,3kW/400V,AC24V,50/60Hz3极,尺寸S00螺钉端子电气和机械互锁可逆接触器组件,最高55kW...
  • 4款EC000010-接触器组合,接触器是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。通常使用在各种机械设备上。转载,完全可以借鉴,或者作为装配零件使用。...
  • 天水接触器GSC2-630F/220V+F3-20装配体压缩成零件特征减少电脑使用内存solidworks2020绘图另存的STEP格式大多数三维软件可以打开进行装配...
  • 2款WITOL进口接触器,完全可以替代进口产品。主要用于交流50Hz(或60Hz),电压至660V,电流至95A的电路中,供远距离接通和分断电路、频繁地起动和控制交流电动机之用。欢迎大家下载学习...
  • 本直流接触器模型尺寸为实物1:1,品牌Albright型号SW200A。类似此种样式品牌型号可以适当修改。直流接触器是指铁芯为直流控制的接触器。直流接触器的铁芯与交流接触器不同,它没有涡流的存在。由于
  • 直流接触器是指铁芯为直流控制的接触器。直流接触器的铁芯与交流接触器不同,它没有涡流的存在。由于直流接触器的吸引线圈通以直流,所以没有冲击的启动电流,也不会产生铁芯猛烈撞击现象,因而它的寿命长,适用于频

阅读下一篇

交流接触器连锁的正反转控制线路

为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种事故,在电路中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制电路。 线路分析如下: 一、正向启动: 1、合上空气开关QS接通三相电源 2、按下正向启动按钮SB3,KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时的相序是L1、L2、L3,即正向运行。

回帖成功