土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 水泵出口管路是否受力讨论
某工程升压泵房采用S型单级双吸离心泵,泵出口依次安装了液控蝶阀、伸缩节(安装完成后锁死使之与管道成刚性连接)、检修蝶阀。运行后发现蝶阀向泵方向有位移,从现象看好像是停泵水锤使泵出口管道受到较大的指向水泵的推力导致。
但是,泵出口管道为一整体刚性体,出口管道受力应为内力,不可能向外传力,能不能请大家讨论一下水泵出口管道到底有没有力?

全部回答(25 )

  • chchen012345
    钢制防拉脱伸缩器怎样
    2007-10-11 18:01:11 来自 PC 评论 举报
  • gsl001
    水泵出口没有安装止回阀吗?如果扬程比较大,流量比较大的话,建议安装水锤消除器。
    2006-11-12 22:07:12 来自 PC 评论 举报