土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ [锅炉房]一个锅炉房设计的棘手问题,大家帮忙看看

[锅炉房]一个锅炉房设计的棘手问题,大家帮忙看看

发布于:2006-09-12 22:27:12 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
我最近设计了一个锅炉房,具体情况如下
3台7MW的热水锅炉(95~70度)
基本上两用一备,但是不排除3台同时使用的可能
根据户内系统分为高、低两个区
其中低区直供,高区经板换供给。
本来是没什么问题,但是这个项目是政府采购,具体就不说了,锅炉的配置变更为2台7MW的热水锅炉(95~70度),1台6吨、1台4吨的蒸汽锅炉,这样做也没有问题,为非是增加换热系统,但是目前由于设备间的尺寸应经定了,不可能再更改了,而且位置也很紧张,再增加设备的能力有限。
我想问问大家,怎么样才能使系统最为简单,而且能保证供暖。
我曾经建议甲方干脆高区直接用蒸汽锅炉负责,热水锅炉只负责低区,但是甲方不同意(虽然我觉得够了)。
我想蒸汽锅炉换热后用一次循环水泵(也就是低区)来带
这样可以吗?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • dzf1999
    dzf1999 沙发
    搞不明白甲方
    2006-11-20 18:24:20

    回复 举报
    赞同0
  • zhangxin135
    zhangxin135 板凳
    那个图集我看了
    图集上面只要是有高低区的热水锅炉都是这个系统
    我本来是想都做换热的
    就是看了这个图集才改变主意的
    2006-09-14 20:51:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

动力燃气系统

返回版块

4.21 万条内容 · 185 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[锅炉]小型燃气锅炉供应洗澡热水

采用小型燃气锅炉仅仅供应洗澡热水,为间接加热锅炉 1 供应50人公共浴室是不是一定用开式系统,也就是加一个热水箱 2 热水箱只能放在锅炉间,是不是需要设置变频增压泵 3 不用热水箱,采用热水罐怎样

回帖成功