土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 热换站中循环泵与补水泵变频控制问题

热换站中循环泵与补水泵变频控制问题

发布于:2006-09-12 14:00:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
热换站中循环泵与补水泵控制问题,哪个泵必须用变频,哪个可不用,请高手指教

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • qiujianshuang
    qiujianshuang 沙发
    正好相反,循环泵只是循环,只要电机能带动就行,补水要无变频,怎么去控制锅炉压力和水位
    我同意你的说法,循环泵只是循环,不用变频调节流量,
    2006-09-18 13:34:18

    回复 举报
    赞同1
  • discover-win
    discover-win 板凳
    同意循环泵根据末端水温(换热器入口)进行转速控制,而补水仅用于系统水损失及消耗的补充,不用变速,只需跟据管网压力控制启停即可,当然补水最好加稳压罐.
    2007-03-05 14:26:05

    回复 举报
    赞同0