土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 云南高原地区制冷系统设计要注意哪些方面?

云南高原地区制冷系统设计要注意哪些方面?

发布于:2012-02-07 09:34:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在云南地区使用的培养箱,制冷压缩机经常坏,(压缩机启停频繁,每小时20次,和冰箱的控制方式差不多,坏的原因线圈烧毁和内部弹簧挂钩变形断裂等)有人认为是高原的原因,外在气压低,系统压力高,请问制冷系统在高原使用有这么大的影响吗?高原地区制冷系统设计要注意哪些方面?请教,谢谢

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • flhb_1998
    flhb_1998 沙发
    压缩机每小时启停20次的,不坏太怪,系统本身有问题~~,我的做的制冷系统在海拔3000左右用的时候没出现空气的绝缘性明显变化。2年了,一切正常啊,会有影响,没那么严重~~
    2012-02-28 10:48:28

    回复 举报
    赞同0
  • ruixuea
    ruixuea 板凳
    这个没啥联系的 还是系统做的有问题!
    2012-02-27 13:00:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 809 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷制热用水空调机组和氟空调机组工作原理比较

由于现在不论用什么机器都是热泵工作原理(所谓热泵工作原理是这样的,夏天制冷时,机器通过氟利昂从室内吸收热量向室外放,所以空调室内机吹出的是冷风而室外机吹出的是热风;而制热时,氟利昂从室外吸收热量向室内放,室内吹出的是热风而室外吹出的是冷风。),冬季天气很冷的时候,空调从室外吸收的热量随室外温度的降低而相应的减少,。同时冬季制热时由室内机吹出的是热风,室外机吹出的是冷风,时间长了室外机的换热器上会出现霜,霜的存在会影响换热器的换热从而影响制热,所以必须化霜,化霜是制冷循环,这时不旦不能制热,还要消耗室内大量的热量。基于上述两原因,到冬季的时候制热量都会大大的衰减,各个厂家都千方百计的最大程度减小衰减量。尤其是氟系统的机器,因为氟系统的机器是直冷机(所谓直冷机就是氟利昂直接进入室内蒸发进行换热的机器),这样的机器制冷的速度快,同时冬季化霜对于氟机的影响直接而且影响的速度很快。在此并不是说氟系统的机器不好。做过氟系统中央空调的业主是否发现过冬季制热时,室内机突然不转了,有时还能听到室内机有“咔咔”的声音,或是能看到从室内机处飘冷汽出来?如果你发现过这样的情况也不用担心,那是正常的,这样的现象不会超过十分钟的,这是在化霜,化霜结束后会自动恢复正常的工作。至于所表现出来的现象我来解释一下。化霜因为是制冷循环,而化霜前是在制热,所以,化霜的时候室内的风机是不转的,以防止冷风吹到人的身上感到不适,而室内的温度高于室内机的换热器的温度,这时冷热交换会产生雾气,你所看到的冷气就是这样产生的。至于“咔咔”的声音是室内机热胀冷缩产生的,所以,你是不必担心你们家的空调坏了。化霜的间隔时间是由室外机换热器上的温度来决定的,一般天很冷的时候在四十分钟左右。看到这里我想你应该明白了,这样经过衰减的制热过程,再通过几次化霜后,室内的温度就可想而知了。所以,如果客户对于制热要求高,建议您选择水系统的机器。

回帖成功

经验值 +10