土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 求教:带一层地下室,地上6+1的多层底框结构 可不可以做到3至4层底框
地下室为库房,1至3层为商服 4以上住宅。 是否可以?
可以的话有什么规范可以参考一下。谢谢诸位。

全部回答(45 )

  • 戴维斯
    要是7度区及以上的,最多只能做6层,你还有一层地下室,除非地下室刚度比较大,作为嵌固端,否则超规范了。
    2013-01-31 12:06:31 来自 PC 评论 举报
  • 发奋的小毛驴
    砌体规范都提了最多的是2层底框 楼上说的对超过3层那还不如框架了。你这样子做我觉得抗震性能反而更差
    2013-01-30 10:57:30 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10