大家帮帮忙呀,急,急,急大家好,我现在在做一个中水系统,处理后的水用来冲厕所,一共500个低水箱蹲便器(30个*6+320个=500个)和100个自闭式冲洗阀蹲变器,我计算的设计时用水量大约是50立方米每小时,还没有乘时变化系数就这么大,有点不放心,我打算用150mm的管道,可他们都觉得太大了,说100的就可以了,我很迷茫,如果我的流量计算没有错误的话那100的管道显然是小了,水头损失会很大的,大家有空的话帮我想一下好吗?看我计算的流量有没有错误,我到底该用多大的管道,谢谢各位!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(31 )
只看楼主 我来说两句楼主还有一个重要的概念要搞清,大多数建筑物的最大时流量与设计秒流量的计算是完全不同的,并不是简单的 3600 (3.6)倍的关系,所以即使你计算的设计秒流量达到 22l/s,最大时流量也不应该有80立方这么多。