【事故反思】关于成都双流国际机场“8·11”停电事故情况的通报

发布于:2012-01-27 17:21:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
近日,一时兴起想起了09年双流机场的停电事故。把电监会的调查报告和蒋麦占老师写的事故分析贴上来,大家一起交流。
电监会调查报告: http://www.serc.gov.cn/ztzl/dlaq/gzdt/201011/t20101122_13792.htm
蒋老的分析见附件。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-1-28 16:01 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!