土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 路灯确应采用何种接地形式

路灯确应采用何种接地形式

发布于:2006-09-04 19:29:04 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
我以前做图,路灯接地采用TN-S,然后各基路灯再单设一支接地极,但是,今天审图的说,应采用局部TT系统,各位,
到底国家有没有相关的规范,明确说明路灯接地应采用何种方式?

全部回复(88 )

只看楼主 我来说两句
  • 水晶兰
    水晶兰 沙发
    《工业与民用配电设计手册》第三版P942讲的清楚,室外照明不应采用TN而用采用TT系统。当户外照明装置采用TN接地系统时,所有设备金属外壳都是通过PE线或PEN线而相互连通的,这带来一危险,即某处一台设备发生接地故障时,其故障电压可沿PE线或PEN线传导至其它处的设备外壳上,户外照明装置处于无等电位联结场所,此故障电压与地面零电位的电压差形成接触电压,可能导致电击危险。考虑到户外照明装置不具备等电位联结条件,宜采用TT系统,即为户外照明装置专门设置接地极引出PE线接设备外壳。
    2006-09-18 21:14:18

    回复 举报
    赞同1
  • 平安是福
    平安是福 板凳

    2009-06-16 10:20:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政公用工程

返回版块

3.11 万条内容 · 187 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑物负荷确定问题

我做一校园市政电气,而单体建筑有别的设计院做,两个设计同时进行。做完后我发现我用单位容量计算的单体建筑负荷比其单体建筑设计出的负荷大一倍还多。我是再依照单体建筑设计更改呢,还是当考虑发展和经济电流用大电缆?

回帖成功

经验值 +10