土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下室楼板梁在钢立柱断开问题

地下室楼板梁在钢立柱断开问题

发布于:2012-01-17 11:22:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现在有个项目地下室三层,有2道支撑梁,就是碰到的问题是楼板梁在遇到钢立柱时断开,大家有什么好的建议?我的想法是在钢立柱周围1.5平方的面积用后浇带的做法,后做。等支撑梁钢立柱全部拆除之后再进行植筋把梁联通。因为有些梁的截面有点大的,

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • ljl96701-2008
    ljl96701-2008 沙发
    加大梁截面,或钢立柱切割,确保钢筋穿过
    2013-11-11 14:21:11

    回复 举报
    赞同0
  • gaochao881216
    gaochao881216 板凳
    梁最好不要植筋后浇筑,破坏了整体性,出了事故谁也担待不起。从楼板另起一根钢柱来顶住支撑梁,可以在钢梁底部垫钢板来避免集中荷载。
    2012-02-03 15:35:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多