土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求救:为什么房间漏电开关白天不跳匝晚上跳?

求救:为什么房间漏电开关白天不跳匝晚上跳?

发布于:2006-09-02 20:50:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我住公司宿舍,三房两厅,白天厨房餐厅用电设备有冰箱、电饭煲、风扇等......,况且我中午也在宿舍休息,用电量相对较大!漏电开关一切正常(不跳匝),晚上只有我一个人住,用电设备只有两盏灯、一个风扇,可是每天晚上八时左右都出现漏电开关跳匝现象,打下所有用电开关,漏电开关也打不上去,我请电工师傅过来看了好几次,漏电开关也换了新的,可一到晚上还是跳匝,电工师傅也无能为力,请教各位高手:晚上用的用电设备白天都在用,为什么漏电开关白天不跳匝晚一到晚上就跳匝,而且每晚如此?  拜托了,多谢!关键字: 请教:为什么房间漏电开关白天不跳匝晚上跳?

全部回复(119 )

只看楼主 我来说两句
  • jiaxiangnanhai
    有人在你的线路上偷电了.建议检查你晚上的用电设备以及回路
    2008-12-22 21:11:22

    回复 举报
    赞同0
  • jiangyunyou2005
    谢谢各位的关注和支持,我已经解决了,如果有其他需要我探讨的请加我QQ:136816784
    2008-02-19 17:39:19