土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】220KW空调主机电源箱是否需配置软启动及热继电器
最近遇到一个问题一直困惑着我,特向大家来求证下:
我们项目有几台220KW的风冷热泵主机,设计时电源箱配置了软启动和热继电器等保护设备,但是我个人觉得电源箱只要设置断路器保护即可,理由如下,空调主机控制箱里应已配置了启动保护设备,一般厂家采用星三角启动,线路已在控制箱里设计了,如果我们再在电源箱里设置软启动等设备,不是重复设置了?

全部回答(22 )

  • hzaren
    楼主,自带控制柜的,给个电源即可
    2012-01-20 20:03:20 来自 PC 评论 举报
  • superzhu0718

    < <根据载流量初选电缆> >请问这个载流量如何选取?是选择在空气下的,还是在导管中的载流量?如果选择空气中,是不是根据桥架内的回路数查民规再乘以相应的校正系数?还有,桥架内的电缆可以重叠在一起?民规中好像只有单层敷设的载流量校正系数,没有重叠在一起时的校正系数

    [ 本帖最后由 superzhu0718 于 2012-1-18 12:46 编辑 ]
    2012-01-18 12:37:18 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢