土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】不同发电机的不同相短路,是否会出现短路现象
三相电源,有对地短路,相间短路.其实短路的原理就是U=I*R,当R无穷小的时候,那么I就变的无穷大了,如果两对单独的发电机,他们的其中不同的发电机的不同相短路,会出现短路现象吗??请教高手.另外一个是在线路通讯中,频分的方法时,,不同频率在一通道上传送为什么不会短路呢....这个太不懂了..希望你懂帮我解释一下..感谢!!!

全部回答(61 )

  • electricity
    这个问题就是这样,如图:两台完全独立的发电机,两台发电机的六个线圈,可看做六个电压源。在中性点不接地系统中(即发电机线圈中性点N不接地)则左边这台发电机的任意一项比如A相和右边那台发电机的任意一项比如V相短接,不会形成回路,只会有电压的变化,不会有电流....

    只会有电压的变化???请问为什么?变化到多少?
    2013-03-12 11:08:12 来自 PC 评论 举报
  • xingyan567
    xingyan567 发表于 2012-1-18 12:18 两台发电机如果是三角接法或星形接法中性点不接地,一般两台发电机任意一相互相对接不会产生短路。这有一个前提:这两台发电机在启动前就并联在一起,并且同步启动转速一样。如果两台发电机各自运行中那就是并网的问题了,需要同期表辅助操作,各相相位相同才行。
    2013-03-12 10:44:12 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10