我所在的工地上有一个小结构物基坑设计下挖深度13米,现在下挖到12米时出现管涌,请教论坛内的大侠有何经济实用方法能够很快使该小结构物基坑能够达到验收条件?

DSCF4004.JPG

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • magicxiaofaxiao
    .当深坑接近承压水层时或经计算坑底土体的抗浮不能满足稳定要求时,可采用井点管穿过不透水层直接抽取不透水层下的承压水,以降低承压水头,从而避免因承压水头过大而形成管涌
    2014-10-22 15:22:22

    回复 举报
    赞同0
  • wangxianwang1110
    降低水位差,及时抽排,及时施工。
    2012-06-26 09:47:26

    回复 举报
    赞同0