土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于建筑灭火器配置的问题

关于建筑灭火器配置的问题

发布于:2003-12-17 22:16:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教各位:1、建筑灭火器设置过程中要选择其型号,通常磷酸氨盐灭火器是怎么表示的?2、卤代烷类灭火器目前到底可不可以用?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • wangzixuan205249
    对了,咱么网站上好象有这样的工具的,你还是峡在一个,很好用的
    2003-12-22 17:59:22

    回复 举报
    赞同0
  • wxx-n
    wxx-n 板凳
    手提式磷酸铵盐灭火器灭火剂充装量最大为5KG,灭火级别A类8A、B类为12B,最大保护面积详见 建筑灭火器配置设计规范第六页。
    2003-12-22 16:10:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水泵结合器(转载)的设置

1 水泵接合器在消防分区上的设置方式  按“高规”的规定,在消防车供水压力范围内的每个分区均需分别设置水泵接合器。以前认为建筑物高度超过50 m的部分无法得到消防车的帮助,可以考虑不设置水泵接合器,但随着消防技术装备的更新发展,很多城市已配备了大功率的消防车,消防供水已远远超过了50m,不应再以50 m作为是否设置水泵接合器的界限。  当消防系统竖向分区时,各分区水泵接合器的设置可以考虑合并,不必分别设置。有的设计把水泵接合器设置于减压阀前,把城市消防车供水高度人为地加以降低,这就可能出现某些楼层消防系统的压力本可满足,但经减压后反而无法满足的情况,对灭火非常不利。

回帖成功

经验值 +10