土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】主开关断开接电源插头,合上后为何没有电
单位调换办公室,接电源插头,把本层的主开关断开,接好后把开关合上,没电,分析原因上级掉闸,经确认,确实如此。我认为不该出现这样的问题。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-1-7 22:22 编辑 ]

全部回答(32 )

  • loujinpu
    上一级开关是否带漏电保护,可能是工作零线和保护接地颠倒或是线路有接地,你肯定接错线了。
    2012-01-19 09:34:19 来自 PC 评论 举报
  • hbhswdm
    没有接错线。搬桌子时剪断的,接时颜色对颜色,没错的。看到各位分析的原因,我得找物业看看上级是否为漏电开关。
    2012-01-18 17:25:18 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2160 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10