地上、地下楼梯共用一套正压送风系统所产生的问题!

发布于:2012-01-06 17:39:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地上、地下楼梯共用一套正压送风系统时,大家是如何处理的?
在上海,本人常采用地上、地下都设常闭多叶送风口,作为2个楼梯,
那着火开那,地下部分风量通常比较小,则可通过计算将1层或更多风口设为自垂式风口作为卸压阀!
这样做可以使风机,风井,风管最小化!地下着火时,一般就有1层及地下风口开启,逃生效果也是能满足的!
不知全国各地都是怎么处理这个问题的??请大家来坐坐!盼!!!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • huangaixing87
    huangaixing87 沙发
    这样做,可能很有点问题。地上楼梯和地下的是通过防火门隔断的。如果,按你说的,地下室着火,大部分风量用来正压送风,其他的卸掉。如果是地上失火,烟气和火势向上窜的速度高达上十米每秒,这样地上每层都得加压送风,加压风量自然也就大,则风机不能像你说的能够选小。同时你选的多叶阀也没起到作用,反而是一种初投资浪费。前室之所以可以用多叶阀,是因为上下层的前室是不相通的。
    总而言之,一句话,还是按照技术措施4.10.9第五条来设计。
    2012-02-02 16:02:02

    回复 举报
    赞同0
  • ljd_xy
    ljd_xy 板凳
    不错!谢谢你的讨论!
    各种方法都有利弊,或保守,或简洁,或直接;
    但最终能达到防烟效果,我觉的就可行!无须否定其它方法!