土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求救!地埋式一体设备控制间水淹的问题

求救!地埋式一体设备控制间水淹的问题

发布于:2012-01-04 11:03:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我在一个酒店安装了一台一体式地埋污水处理设备,由于地面上的确没有空闲的地方,所以,设备间也为地埋式。问题是,设备间内经常被水淹,但是水泵和阀门并没有故障,这到底是为什么?谁能有好办法解决这个问题。

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 沙发
    不错,做过实际工程的一看都明白,就是鼓风机虹吸造成的,只要破坏了虹吸,问题就解决了。关于怎么破?楼上几位的建议也不错。
    很多事不是纸上谈兵,夸夸奇谈。
    2012-01-11 19:17:11

    回复 举报
    赞同0
  • super163
    super163 板凳
    楼上的办法很不错,也可以在风机顶部横管最高点加一个吸气阀来破坏虹吸,总结上面的方法,比如38楼说的“采取设备架空安装,最后才是采取可靠的排水措施,如增加集水坑和排水泵等”。
    2012-01-11 15:15:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多