个人觉得雨水管做在室内的话:1、影响美观2、噪音问题3、防火问题!(现在的雨水管能阻燃吗?要是着火起来是不是会助燃?)

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • 港航1
    港航1 沙发

    尽量放室外,室内安装占用面积

    2018-03-04 20:51:04

    回复 举报
    赞同0
  • 拽车蚂蚁
    拽车蚂蚁 板凳

    规范是死的 人是活的 但是现在审图都要求寒冷低区雨水管做内排

    可是我认为也不一定合理,理由如下:

    1.立管室内布置肯定是好的防止了冻胀的问题及上不雨水化开下部还未化开的问题,可是雨水内排埋地部分要做到不冻的埋深2米多,一般室外雨水是不考虑防冻的(因为冬天没有雨水),要是应为室内雨水出户室外整个埋深大大的加深,市政管网造价会成倍的增加。

    2.其实可以从立管保温及立管内壁涂抹憎水材料使得立管不存水即可。

    2018-03-03 23:08:03

    回复 举报
    赞同0