我做一个体育场馆,有一个乒乓球馆和一个羽毛球馆,层高均为24m,网架下为19.65m,长宽均为40m。这个球馆不是专门为比赛使用的,没有看台什么的,就是供小区居民娱乐使用的,偶尔进行打个比赛,现在我不知道是用球形喷口还是旋流风口,如果用球形喷口的话,是侧喷还是下喷,现在甲方想用球形喷口下喷,我觉得没有侧喷好 ,但还讲不很清楚球形喷口下喷的缺点,请各位大侠指教

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • alexander1227
    alexander1227 沙发
    球形喷口吧。侧面安装吧。个人认为应该加一点儿辅助采暖。比如局部加一点地板辐射供暖。
    2012-03-30 13:37:30

    回复 举报
    赞同0
  • cchcbj
    cchcbj 板凳
    可以用球型喷口,能吹40米,我单位供应进口空研喷口和旋流风口,自动感应型,无需电信号。详细010-65735986刘先生
    2012-03-25 22:08:25

    回复 举报