土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下车库与主楼错层,模型里面是否按错层输入

地下车库与主楼错层,模型里面是否按错层输入

发布于:2011-12-29 19:04:29 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
7度区26层纯剪力墙住宅楼。主楼在地下室外伸2跨做地下车库,主楼地下室层高4.2m,室外地坪0.3m,地下车库上覆土0.3m。问题1:地下车库顶板与地下室顶板高度相差0.6m,在模型输入中是否按错层输入?(用模型按错层与非错层输入对地下车库的梁。柱配筋均有影响)问题2:主楼与裙楼相交处的剪力墙是否要按错层结构要求的墙厚250mm处理?(主楼计算墙厚取220厚即可)?问题3:端柱是否按错层结构600取?问题4:地下车库上有消防车荷载,故地下车库跨度内需布置次梁(十字梁)高度800,次梁(十字梁)与主楼边界的梁相交,此时主梁需增高达到220*1400,此时主梁截面宽度是否需要按规范要求高宽比不大于4而增大宽度,否则应采取什么措施?模型内次梁是否调铰?当800高的次梁与两侧剪力墙垂直相交时候模型内是否调铰? 有的地方可能说的不太详细,望以前做过或者有兴趣的同行们解答。

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaoyu237
    xiaoyu237 沙发
    个人觉得是按照一层建模,梁高做高。
    2012-01-04 12:58:04

    回复 举报
    赞同0
  • fwang081
    fwang081 板凳
    群号174707765(结构家族)
    2012-01-03 11:16:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 376 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室底板如何进行抗裂计算,外墙竖向钢筋放水平钢筋外侧能行吗

地下室底板如何进行抗裂计算啊,底板为筏板,基础为桩筏,有哪些资料可以参考下,谢谢各位啦还有就是地下室外墙配筋时是按上部简支,下端固支进行设计的,审图的要求我将竖向钢筋放外侧,水平钢筋放内侧,我怎么看到图集上很多都是竖向钢筋放水平钢筋的内侧啊,审图的对我说图集错了,晕死了[ 本帖最后由 tlwww 于 2011-12-27 09:54 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10