现有一半导体无尘车间【约3万平米】,原HVAC设计温湿度基准:22~26度;40%~60%
现因客户AUDIT要求,将湿度SPEC更改为45%~55%,请问如何对现有系统进行改造以满足精度要求?
改造设计中要注意哪些细节?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    对湿度的精度要求必原先高了,但差距不算很大

    最简单的是从自控上来实现:冷追热或热追冷的动作可能会更频繁,能耗可能会增加

    如果热湿负荷的变化较大的,为了保证效果可能需要增加二次加热的容量以及制冷量(但从要求的提高程度上来看,一般不需要。用原先设备的配置,通过自控程序调整,应该可以满足)
    2012-01-03 19:43:03

    回复 举报
    赞同0
  • finderboy
    finderboy 板凳
    因为你说的洁净度为50000级别~!那么这种情况下,要考虑这个车间的标准大气压了!但是,这样的话,势必会引起车间人间的呼吸情况,因此,增加风机就要考虑进去了!