土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于变配电室是否配置空调的问题
10kV变配电室设在楼内一层靠外墙的房间,已考虑通风措施。
今天到供电局审图,监察坚持要变配电室配置空调。
如果通风改为空调,会增加甲方投资;如果坚持采用通风,又怕供电送审不通过。
请问大家遇到这种情况,都是怎么处理的?

全部回答(29 )

  • 孤独狼道
    建议加,不然后期运行室内温度很高!对设备运行不利
    2017-06-21 13:44:21 来自 PC 评论 举报
  • 电气交流
    配电室的空调一般都是长期开启的,最多设置一个温度即可;
    有些地区也需要设置冷暖空调,一般最低温度不低于5度,最高不高于35度;
    还有这个空调一般都是采用工业空调,价格是普通民用的好几倍。
    2014-10-08 08:31:08 来自 PC 评论 举报