冬季风冷螺杆热泵机组对风盘的制热能力是否有影响?
冬季风冷螺杆热泵机组对风盘的制热能力是否有影响?
我的风盘是按夏季进水7度回水12度工况选的,但是风冷螺杆热泵机组冬季只制取45度热水,40度回水,和风盘样本的冬季进水温度60度差很多,那我按夏季选的风盘还能保证在冬季能达到供暖效果吗?(软件算出冬季热负荷是夏季冷负荷的80%左右)
发布于
2011-12-26 22:23:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
zmx111333
我不知道你机组是这么选型的。按我的意思讲,你选的风冷热泵的热负荷应该满足末端要求,这和季节没关系,但这个还有个前提,你的实际冷负荷(冬夏季用的实际情况)是不是能达到热负荷,如果这个达不到你出水温度再高也没用。
2012-10-19 11:37:19
来自 PC
评论
举报
yanyu612
保证效果前提有二点,1 主机选型没有问题,2是末端选型没有问题,对于样本表的温度对其制热效果影响不大
2012-10-19 10:54:19