土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 8m高挡土墙设计请教

8m高挡土墙设计请教

发布于:2011-12-26 16:42:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
工程位于西南省区某丘陵地带,为6层框架结构,基础为柱下独基。由于结构外侧需做道路,道路低于室内地坪标高8米,需做高约8米的挡土墙,基础外边线距挡土墙5.5m,由于结构外侧通道的限制,挡土墙只能做成竖直的。不知道要做成什么形式的挡墙。绿色的线代表天然地面,天然地面下2米左右为中风化泥岩,粘聚力>80kPa,内摩擦角>25度,承载力特征值800kPa。
如果开挖做扶壁式挡墙,则需要的开挖工程量较大,开挖做好挡墙再回填,在回填土上做柱基础应该不太好,要不然就要把柱基础做深一些。
如果做排桩或是地下连续墙,会不会更费啊?或者还有没有其它更好的做法
111.JPG

[ 本帖最后由 longshenjiu 于 2011-12-26 21:39 编辑 ]

111.JPG

全部回复(41 )

只看楼主 我来说两句
  • cncqcw
    cncqcw 沙发
    这种情况应根据地勘报告确定是否作边坡支护。由于边坡是中风化岩质边坡,建筑物的基础埋深为3米,基础底面刚好在刚性角上,实际的边坡支护可不考虑基底附加压力。如果边坡本身是稳定的,结构面对边坡又无影响,应该只考虑边坡面层的防风化措施就可以了。
    2012-03-23 12:00:23

    回复 举报
    赞同0
  • chongyajiji
    chongyajiji 板凳
    等高手解答啊
    2012-03-22 20:31:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助框剪结构的毕业设计方案

要做毕业设计只用,想找个参考!谢谢好心人士!!

回帖成功

经验值 +10