回填土大概7-8米深,在回填土上做10X7米的配电房采用伐板基础可行吗?
回填土大概7-8米深,在回填土上做10X7米的配电房采用伐板基础可行吗?
刚做结构不久,现在碰到一个问题:回填土大概7-8米深,在回填土上做10X7米的配电房采用伐板基础可行吗?
旁边三层别墅都采用人工挖孔桩,如果配电房也用人工挖孔桩会不会太浪费?
求大师指教啊,万分感谢!
发布于
2011-12-26 14:11:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(33 )
tumuzhangxia
是要认真考虑下,筏板不一定可以。。
2015-01-10 10:11:10
来自 PC
评论
举报
设计小兵
看照片回填土随便堆放,很不密实,建议采用桩基础处理合理些
2015-01-04 14:15:04
来自 PC
评论
举报