本人在《全国民用建筑工程设计技术措施(给水排水)》这本书中看到自动喷淋末端试水装置的压力表装在截止阀的前面,而在《自动喷水灭火设计规范》第6.5.2条文说明中示意图中压力表是在截止阀的后面,请问以那个为标准。
本人认同后面的做法,因为试水时才打开截止阀才可以试压,而前面的做法在无需打开截止阀便知道管道中的压力 那截止阀就没有意义!!
希望各位设计、施工专家给点意见 谢谢!!!!!!!!

全部回复(178 )

只看楼主 我来说两句
  • cf5726
    cf5726 沙发
    款式的机会和南沙可点击发货撒可点击发货撒地方
    2013-10-20 20:07:20

    回复 举报
    赞同0
  • ruqingbo
    ruqingbo 板凳
    我们在郑州做 压力表前后均设置咯截止阀 或者快开球阀