【请问】37KW的电机,星角启动6平方的电缆不行?
【请问】37KW的电机,星角启动6平方的电缆不行?
到电机的电缆计算电流40A,选YJV6平方的电缆(电缆载流量47A),不行吗?从柜子到电机也就两三米的距离啊。
人家要选25平方啊,分特。
发布于
2011-12-23 10:01:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(83 )
sjg9876
我认为37KW电机额定电流大概在73至77A之间,到电机的线至少也得用16平方的铜线,主回路用25平方毫米铜线。这样比较好。:P