我的建筑-1F为车库,2F~4F为商业,5F~33F为住宅。那么到4F商业的时候,上面住宅下来的厕所污水、厨房洗涤费水、生活阳台废水可以在商业这一层的吊顶里面合为一根主立管下去再到室外呢?规范对于此几种排水的合管规定不是很明确,所以很模糊

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 让泪化作相思雨
    2011-12-29 20:06:29

    回复 举报
    赞同0
  • zlx20100922
    zlx20100922 板凳
    阳台废水属于雨水管排放范围,厨房废水、卫生间污水应分立管排下到室外检查井会合。在商业这一层的吊顶里面合为一根主立管不好,易堵塞。