调试过程中遇到问题了!救救我!急!

发布于:2011-12-20 16:21:20 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
山东的一个项目调试过程中出现了一个问题:当天调好的压差2天后就会变成负压(设计的正压,慢慢变化,每半天降几帕),经检查发现系统余压从开始调试时的1000pa变成了300pa,我怀疑是电气问题,但检查后没有发现电气有问题。我惨了,图纸我设计的,项目经理说我主风管风速过快(由于空间限制,主风管风速控制在9.5m/s-10.2m/s,只是比推荐风速高一点点),哥哥姐姐们救救我吧!

全部回复(59 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaoshansi1985
    楼主可以降低排风风量尝试一下,宁外无尘室的气密性也要检查一下,送风有很大的部分泄露到室外很容易造成室内负压的。
    2012-04-18 10:50:18