请问26层的纯剪力墙,61米长,是否必须设缝?
请问26层的纯剪力墙,61米长,是否必须设缝?
请问26层的纯剪力墙,61米长,是否必须设缝?
发布于
2011-12-19 20:26:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(60 )
加勒比结构师
呵呵,我把这个帖子继续顶起来,继续讨论,对于设缝,规范的要求是能不设尽量不设,如果设伸缩缝,就要考虑按抗震缝、沉降缝的因素通盘考虑。设缝需要增加一道外墙,增加成本,增加建筑立面的处理,伸缩缝按外墙的保温措施。26层按78米考虑,伸缩缝净宽差不多300mm,大家用尺子看看300mm是多宽,想想这么处理。
其二,看高规对于伸缩缝的要求,高规14页,3.4.13条,在看看高规218页的条文解释,看最上面一行,人家114米,138米都不设伸缩缝的。
毕竟超出了规范的限值,需要加强措施,需要成功的实例来支撑,需要审图专家的肯定。
当然还要满足高宽比。长宽比的限值。
综合下了,我还是认为没必要设伸缩缝,设后浇带足矣。需要加强构造要求。
2011-12-29 10:08:29
来自 PC
评论
举报
stein8639
没有必要设缝 审图中心一般会提设一道后浇带
2011-12-28 22:13:28
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
lililuzhen
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
12
粉丝
0
+ 关注
私信
混凝土结构
返回版块
140.18 万条内容 · 2138 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(60 )
