土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问,办公楼设水箱后是否还要设水泵??
市政水压为0。25MP,其消火栓最不利点的高度为十九米,请问水箱大概要设多高??此高度的水箱,在0.25MP下夜间能否进水??

全部回答(18 )

  • zy_2
    经过计算,消火栓口所需水压为18.7m,所以,一般只要二层以上有消火栓就要设屋顶水箱和增压系统。
    如果建筑物的高度已经超出了市政水压所提供的压力,这样屋顶水箱就进不了水,再这种情况下,设水泵房明显的不合算,我的做法是在某一层,当然是市政水压能够达到的地方,社一小水箱,一般0.5吨即可,然后设一管道泵,满足扬程就可以,流量无要求。市政水先到小水箱,再把水打到屋顶消防水箱,这样,即满足了压力要求,又不用设泵房,节约投资,而且,屋顶水箱充满水后,就可以拆除底下的小水箱和管道泵,因为十分钟的水已经有了。
    2003-11-03 14:59:03 来自 PC 评论 举报
  • zy_2
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 705 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10